如何選擇合適的架空絕緣導線型號?南寧電纜廠
選擇合適的10kV JKLYJ導線型號需要綜合考慮多個因素,以下是一些關鍵步驟和建議:
1. 確定供電區域和環境條件
-
供電區域:根據Q/GDW 1738-2012《配電網規劃設計技術導則》,出線走廊擁擠、樹線矛盾突出、人口密集的A+、A、B、C類供電區域推薦采用JKLYJ系列鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜。而在出線走廊寬松、安全距離充足的城郊、鄉村、牧區等D、E類供電區域,可采用裸導線。
-
環境條件:考慮環境溫度、濕度、腐蝕性等因素。絕緣導線由于外層有絕緣層,抗腐蝕能力較強,適合在環境較為惡劣的區域使用。
2. 根據負荷需求選擇導線截面積
-
負荷計算:首先需要計算線路的負荷電流。例如,若變壓器的裝見總容量?800KVA,功率因數為0.85,線電壓為10kV,則線電流可通過公式I=3×10×0.851800計算,結果約為122.27A。
-
載流量校核:根據計算出的負荷電流,選擇導線截面積時,需確保導線的載流量大于負荷電流。例如,JKLYJ-10KV-120MM2的導線在環境溫度40℃時載流量為321.1A,足以滿足122.27A的負荷電流。
-
常見截面選擇:10kV架空配電線路根據不同的供電負荷需求,可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2等多種截面的導線。
-
南寧電纜廠_廣西電線電纜廠家。
3. 考慮機械性能和適用檔距

4. 考慮經濟性和標準化
-
經濟電流密度:在選擇導線截面積時,可以參考經濟電流密度。例如,對于年最大負荷利用小時數為4300h的線路,經濟電流密度可查表得到,再結合負荷電流計算經濟截面。
-
標準化和通用性:各地在使用時應考慮供電區域性質,結合各地需要選擇2~3種常用截面的導線,以簡化桿型選擇、施工備料和運行維護。
5. 其他注意事項
通過以上步驟,可以較為科學地選擇合適的10kV JKLYJ導線型號,以滿足不同場景下的電力傳輸需求。