10KV JKLHYJ 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜標準技術參數_廣西北纜電纜有限公司
10kV JKLHYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜是一種廣泛應用于10kV電力系統架空線路的絕緣導線。以下是其標準技術參數的詳細說明:
一、基本參數
-
型號:JKLHYJ
-
J:架空絕緣導線
-
KL:鋁芯
-
HY:硬鋁
-
J:交聯聚乙烯絕緣
-
額定電壓:10kV
-
導體材料:鋁(AL),通常為硬鋁,具有良好的導電性和機械強度。
-
絕緣材料:交聯聚乙烯(XLPE),具有優良的電氣性能、耐熱性能和機械性能,能夠在較高溫度下保持穩定。
-
用途:適用于10kV架空電力線路,用于電能的傳輸和分配。
二、導線規格及技術參數
以下是10kV JKLHYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜的常見規格及其技術參數:
導線型號
|
標稱截面 (mm2)
|
導體結構 (股數/直徑)
|
導體直徑 (mm)
|
絕緣標稱厚度 (mm)
|
絕緣外徑 (mm)
|
20℃時導體直流電阻 (Ω/km)
|
導體拉斷力 (N)
|
JKLHYJ
|
25
|
7/2.4
|
6.0
|
3.4
|
12.8
|
≤1.200
|
≥3762
|
JKLHYJ
|
35
|
7/2.8
|
7.0
|
3.4
|
14.4
|
≤0.749
|
≥5177
|
JKLHYJ
|
50
|
7/3.4
|
8.3
|
3.4
|
16.0
|
≤0.540
|
≥7011
|
JKLHYJ
|
70
|
19/2.4
|
10.0
|
3.4
|
18.0
|
≤0.443
|
≥10354
|
JKLHYJ
|
95
|
19/2.8
|
11.6
|
3.4
|
20.0
|
≤0.320
|
≥13727
|
JKLHYJ
|
120
|
37/2.4
|
13.0
|
3.4
|
22.0
|
≤0.253
|
≥17339
|
JKLHYJ
|
150
|
37/2.8
|
14.5
|
3.4
|
24.0
|
≤0.206
|
≥21033
|
JKLHYJ
|
185
|
61/2.4
|
16.2
|
3.4
|
26.0
|
≤0.164
|
≥26732
|
JKLHYJ
|
240
|
61/2.8
|
18.4
|
3.4
|
28.0
|
≤0.125
|
≥34679
|
三、電氣性能
-
額定電壓:10kV
-
長期允許工作溫度:不超過90℃
-
短路時最高溫度:不超過250℃(持續時間不超過5秒)
-
絕緣電阻:在正常工作條件下,絕緣電阻應符合相關標準要求,通常不低于1000MΩ·km
-
擊穿電壓:絕緣層的擊穿電壓應符合10kV電壓等級的要求,確保在額定電壓下安全運行
-
廣西電纜廠_10KV架空絕緣導線.

四、機械性能
-
導體拉斷力:如上表所示,不同截面積的導線具有不同的拉斷力,能夠承受一定的機械應力。
-
彎曲半徑:電纜的彎曲半徑應不小于15倍電纜外徑,以確保在敷設過程中不會損壞絕緣層。
-
抗拉強度:導體應具有足夠的抗拉強度,以滿足架空線路的機械要求。
五、使用環境

六、其他特性
七、選配建議
在選擇10kV JKLHYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜時,需要綜合考慮以下因素:
-
載流量需求:根據線路的負荷電流選擇合適的導線截面積,確保導線的載流量能夠滿足長期運行要求。
-
環境條件:考慮使用環境的溫度、濕度、海拔高度、化學腐蝕等因素,選擇合適的絕緣材料和防護措施。
-
機械強度:根據線路的跨度、風速、覆冰等機械應力條件,選擇合適的導線結構和強度等級。
-
經濟性:在滿足技術要求的前提下,綜合考慮導線的成本、使用壽命和維護費用,選擇性價比高的產品。
總之,10kV JKLHYJ鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜是一種性能優良、應用廣泛的架空線路導線,通過合理選配和使用,能夠為電力系統提供可靠的傳輸和分配功能。
廣西北纜電纜有限公司_桂投電纜_南寧電纜廠_廣西電纜廠家