電線電纜知識,穿管敷設時電纜載流量如何調整?
當電纜采用穿管敷設時,其載流量需要根據敷設條件進行調整。以下是調整方法和注意事項:
1. 穿管敷設對載流量的影響
穿管后,電纜的散熱條件變差,導致電纜溫度上升更快,因此載流量需要降低。穿管敷設時,電纜的綜合散熱系數會降低,進一步限制電流的傳輸能力。
2. 調整方法

3. 具體調整步驟
-
確定電纜的標準載流量:根據電纜的型號、截面積、敷設方式(空氣中、埋地等)以及環境溫度,查找標準載流量表。
-
應用校正系數:根據穿管敷設的條件,乘以相應的校正系數。例如,單根電纜穿管時,載流量為標準載流量的70%;多根電纜穿管時,載流量為標準載流量的50%。
-
考慮環境溫度影響:如果環境溫度高于25℃,還需根據環境溫度校正系數進一步調整載流量。
4. 示例
假設某電纜在空氣中敷設時的標準載流量為100A,當采用單根穿管敷設時,其載流量調整為: 100A×0.7=70A
如果多根電纜穿管敷設,則載流量調整為: 100A×0.5=50A

5. 注意事項
-
穿管敷設時,建議選擇散熱性能較好的管材(如PVC管)。
-
在高溫環境下敷設時,需結合環境溫度校正系數進一步調整載流量。
-
實際應用中,建議參考電纜制造商提供的載流量對照表,并結合具體工況進行調整。
通過以上方法,可以合理調整穿管敷設時電纜的載流量,確保電纜的安全運行。南寧電纜廠家。北纜電纜有限公司。